有一台变频控制的三相15Kw电机在正常运行中突然反转,开始以为有人不小心点动了反转开关,后来几天中又出现了两次,可以
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 787 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-29 10:54
引用
引用第28楼staunch于2015-11-25 01:06发表的  :

点赞!
我就碰到过变频器驱动电机,在起动是会出现反转现象。当时也以为是变频器出问题,认为三相电机不会出现这种情况。最后检查就是因为电机电源引线的端子有接触不良,才导致出现这种现象。变频器用台达的,电机是SEW的。

可能有一相接触不良;电阻有点偏差;