zhtokokk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 828 点
下载积分: 59860 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-05-28
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-19 09:44
         线圈电压为交流24V的CJX2-1810的接触器线圈,北方某大学的老师设计成用直流24V电压去驱动线圈,通电,结果过了10几秒或10几分钟,线圈烧毁。
fsjnzhy
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
注册时间: 2011-12-15
最后登录: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-19 10:10
烧毁是肯定的,直流与交流电抗是不同的,铁芯结构也不同。