   继电器直流电压达不到24v   导致吸合不上    但是测量直流电源输出  却是24v    这样的情况 是什么引起的
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1512 个
工控威望: 1735 点
下载积分: 6188 分
在线时间: 626(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-06-07
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-18 14:06
这么简单的问题不用发帖问吧,直接测继电器座子的两个脚的电压,电压正常,换一个继电器试试,还是不吸合,座子坏了。吸合,继电器坏了。继电器座子的电压不正常,而电源的电压正常,检查线。我以前遇到过继电器座子坏的故障。