netwell
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2014-04-22
最后登录: 2024-04-08
查看netwell的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-17 16:12
大家好,我FX3G PLC程序中用到一条指令SFTRP X002 M100 K78 K1 ,现感觉X2的反应速度太慢,请教怎么用高速计数C237取代指令中的X2。谢谢!
luozhiyang
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 467 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2015-06-19
最后登录: 2016-10-26
查看luozhiyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-17 16:15
C237不需要特别指定输入点,直接LD M8000 OUT C237