海洋一舟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 322 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1565 分
在线时间: 329(小时)
注册时间: 2007-08-16
最后登录: 2024-04-07
查看海洋一舟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-12 15:05
       请问大家PLC继电器的触点可以直接驱动接触器的线圈吗?接触器是士林S-P25.电压是AC220V。会不会影响继电器的寿命,我想用PLC的触点直接控制接触器的线圈,不打算另加继电器.?会不会影响PLC继电器的寿命,谢谢!
[ 此帖被海洋一舟在2015-11-18 04:32重新编辑 ]
lqm003
于英剑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2015-07-02
最后登录: 2021-04-17
查看lqm003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-18 14:05
只要是继电器输出的PLC就可以直接带动J交流接触器。但PLC一个点最好只带一只交流接触器。
于英剑