octoberding
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 122 点
下载积分: 576 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-06-25
最后登录: 2018-04-15
查看octoberding的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-11 23:12
我们厂的一个美国客人,因他们那边只有单相电。了解了下,他们的单相电有些特殊,就是所谓的单相三相制。如附图, [attachment=141401]

也就是line 1或line 2和零线之间的电压是110v.但是line 1和line 2之间的电压却是240v?

现在的问题是,客人那边要用到防爆电机,因单相防爆电机少且很贵,所以准备用变频器将单相转成三相。

这样,电频器的进线,是否应该是接line1和line2,也就是240v进,转出来的电为三相240v.

或者用line1和另外一根零线110v进?这样转出来的电压是三相110v?
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2794 个
工控威望: 3566 点
下载积分: 3411 分
在线时间: 3719(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-23
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-11 23:51
那边一般要求比较严格,大部分都会要求用通过UL认证的设备。找一下AB的变频器和电机,国内基本买不到。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/