我们厂的一个美国客人,因他们那边只有单相电。了解了下,他们的单相电有些特殊,就是所谓的单相三相制。如附图, [attachment=141401]

也就是line 1或line 2和零线之间的电压是110v.但是line 1和line 2之间的电压却是240v?

现在的问题是,客人那边要用到防爆电机,因单相防爆电机少且很贵,所以准备用变频器将单相转成三相。

这样,电频器的进线,是否应该是接line1和line2,也就是240v进,转出来的电为三相240v.

或者用line1和另外一根零线110v进?这样转出来的电压是三相110v?
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 937 个
工控威望: 3016 点
下载积分: 3259 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-06-15
查看静芳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-25 10:59
LINE1 LINE2进变频器吧。这样出来3X220的也好用。