请问,plc给伺服驱动器的输入信号,例如:脉冲plus,方向sign,清零cL,使能srv-on,报警清除a-clr。还有伺服驱动器反馈给plc的 信号cz,报警alm+等这些中间需要加上继电器保护么?还是两者直连就可以,看过一些电路图,有的连有的不连都迷糊了。请教各位高手解答,谢谢!
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1513 个
工控威望: 1736 点
下载积分: 6190 分
在线时间: 627(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-06-08
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-18 15:31
PLC是集电极输出的,驱动器都是光耦隔离输入的,可以直接连接,只是要注意下伺服的脉冲输入口有电压要求的,其他的信号接口好像可以用24V直接驱动。