15950083279
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 124 点
下载积分: 2658 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2015-08-25
最后登录: 2024-05-24
查看15950083279的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-08 22:14
  三菱变频器带一个负载电机,电机的地线和其中一个火线接反了,通电调机时,如果设备只接火线和零线,变频器不会损坏,若把地线也通上,则会把变频器烧掉,请哪位前辈指教下
zhtokokk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 828 点
下载积分: 59860 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-05-28
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-09 09:17
       一批产品中碰到过一例,供应商接错了,上电,墙边动力柜630A的断路器跳闸,配电间的上级断路器也跳闸。