ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 760 点
下载积分: 5127 分
在线时间: 357(小时)
注册时间: 2009-08-09
最后登录: 2024-05-05
查看ysz0377的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-06 21:07
最近搞了一个系统,PLC是CJ1H-65H的,模拟量模块用的AD-081,温度传感器是PT100,变送器是那种蓝色的100℃的量程,测得值和环境温度差一倍多,哪位老师能指导一下,该怎么搞?
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
711022027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 492 个
工控威望: 10024 点
下载积分: 6888 分
在线时间: 636(小时)
注册时间: 2008-03-23
最后登录: 2024-05-07
查看711022027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-08 15:03
楼主只是标定没搞好,变送器的量程没搞对,4-20ma对应温度是多少没搞清楚。