mikearen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 568 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-03-21
最后登录: 2015-11-18
查看mikearen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-06 09:32
机器上有两台一模一样的PLC,坏了1台,换了一个同型号的PLC(FX1N-60MT-001),用GX DEVELOPER把好的那台的数据(程序,参数,内存)拷到这台后发现不能自动循环,做了第一个动作就停下来了,手动没问题,求助高手看看是不是程序设置了开关什么的,附程序。
sxz283189356
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 299 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2013-11-11
最后登录: 2024-03-14
查看sxz283189356的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-07 11:21
看了下程序,感觉不完整,后面有步进结束指令,但前面没有看到步进开始