azfeng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1321 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2008-12-03
最后登录: 2024-04-13
查看azfeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-29 09:38
FX3GA PLC与3台FR-D740变频器进行通讯,请问下大家,这个是通过什么样的方式进行通讯,要不要新增其他硬件?
chenxue163
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 406 点
下载积分: 8204 分
在线时间: 733(小时)
注册时间: 2013-10-26
最后登录: 2024-05-14
查看chenxue163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-02 13:45
PLC加一个FX3G485BD板,几根好一点网线、网线三通和终端电阻。然后把接PLC485端的网线头剪掉照着手册接线,PLC和变频器都要设置好通讯参数。
为了增加可靠性,我选择变频器频率指令走通讯  变频器运转指令走多功能端子。
我已经做了好多台了这样的配置了