jojoscau
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 102 点
下载积分: 555 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2015-09-28
最后登录: 2017-11-01
查看jojoscau的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-27 12:43
现准备做一个电控箱,里面有安川470A的伺服驱动器和三菱PLC、开关电源、继电器等器件,其中安川驱动器用的是三相220V电源,PLC和开关电源用的是单相220V电源,电控箱外有一个含外壳的变压器,那么我的电控箱是不是要有两根电源线,两个开关,感觉怪怪的,大神们有别的方法吗??
rongbing
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 911 个
工控威望: 1106 点
下载积分: 17032 分
在线时间: 265(小时)
注册时间: 2015-02-15
最后登录: 2024-05-17
查看rongbing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-27 06:51
楼主好,我告诉你,安川驱动器,必须接三相220伏,而plc接的必须是隔离变压器出来的单项220伏,千万不要从三相220伏里面抽2根,三相220伏接驱动器,然后抽出2根线接500伏安或者1000伏安控制变压器的初级线圈,初级线圈是380伏的,次级线圈输出单项220伏