kaixinxiaogg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 128 点
下载积分: 2981 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2015-09-30
最后登录: 2019-03-12
查看kaixinxiaogg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-22 11:32
台达ASD-A2-0421-L的驱动器 ECMA-C10604SS的电机。西门子PLCcpu224 xp 给了脉冲信号没有用,给PLC断电后给驱动器接上使能信号会有脉冲信号,而且马达也会微小角度的转动。求大神帮忙解决
leechengyu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 221 点
下载积分: 700 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2015-10-17
最后登录: 2024-05-09
查看leechengyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-22 23:19
37接 PLC的方向控制訊號,41接PLC的脈衝訊號, 36與43不用接
PLC是PNP輸出,35接0V;PLC是NPN輸出,35接+24V
leechengyu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 221 点
下载积分: 700 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2015-10-17
最后登录: 2024-05-09
查看leechengyu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-23 13:35
引用
引用第21楼kaixinxiaogg于2015-10-23 10:55发表的  :
首先谢谢大家的帮助,我用的PLC为CPU224XP CN为PNP型的,然后我看接线图的接法如图所示。谢谢19楼的回答,但是我查的线路图是没有用到35接点的。应该按照哪个接呢


你原本的接法是對的,我的手冊是舊版,沒有PNP的接法;剛剛上官網確認,ASDA-A2今年7月有更新手冊,新版手冊上就有一樣的PNP接法;不過比對後發現其內部電路應該如此圖:
此驅動器原本應該只支援NPN的接法,要用PNP就需要外接1K歐姆的電阻~

如果先不接36,37,41,43這幾點的線路,伺服使能後還會慢慢轉動嗎?