大家好,我现在有个问题请教大家

FX1N-40MR-001,有几个点输出继电器经常烧掉,其它点不会烧。想在经常烧点的继电器上加续流二极管,用FR104或者1N4148行不行。

或者我直接把中间继电器换成带续流二极管型的,效果是不是一样,谢谢
rongbing
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 951 个
工控威望: 1147 点
下载积分: 17845 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2015-02-15
最后登录: 2024-06-13
查看rongbing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-11 22:15
如果经常坏,把plc换为晶体管的