wulide
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 271 点
下载积分: 521 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2007-02-13
最后登录: 2020-09-07
查看wulide的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-16 17:17
大家好,我现在有个问题请教大家

FX1N-40MR-001,有几个点输出继电器经常烧掉,其它点不会烧。想在经常烧点的继电器上加续流二极管,用FR104或者1N4148行不行。

或者我直接把中间继电器换成带续流二极管型的,效果是不是一样,谢谢
wulide
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 271 点
下载积分: 521 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2007-02-13
最后登录: 2020-09-07
查看wulide的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-17 09:30
PLC输出是控制中间继电器,继电器电压是DC24V的
wulide
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 271 点
下载积分: 521 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2007-02-13
最后登录: 2020-09-07
查看wulide的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-17 09:31
就是烧触点,触点吸合在一起分不开
wulide
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 271 点
下载积分: 521 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2007-02-13
最后登录: 2020-09-07
查看wulide的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-17 09:38
中间继电器是用和泉 RH2B-U 继电器