最近想学习一下PLC发送模拟量控制变频器速度来实现恒压供水的项目,程序都做好了,但是没有合适的地方模拟。。
现有硬件西门子EM235的4路模拟输入1路模拟输出模块,变频器一台,压力变送器一个,触摸屏一个。
打算是这样的,触摸屏设定好一个压力值,PLC发送模拟量启动变频器,电机转动压力开始增加,恒定在触摸屏设定的那个压力值。我如何来模拟实验这个程序呢?
空有手里的硬件,没有地方实验。谁能告诉我,有什么场合,什么方法可以实验这样的程序吗?
mrkwz1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 160 点
下载积分: 16052 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2015-09-14
最后登录: 2024-05-10
查看mrkwz1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-16 15:56
硬件电路先连接好,变频器设为外部端子控制,一个电位器接入EM235的一个通道,即相当于实际的压力值,然后你触摸屏上设定的为设定值,输出频率看PLC的模拟量输出AQ,转动电位器,就可以看到模拟量输出(输出频率)随着压力的改变而调节,即可模拟PID控制,调节P、I、D三个参数来观察调节的快慢