lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1033 个
工控威望: 1134 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-04-24
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-16 11:38
最近想学习一下PLC发送模拟量控制变频器速度来实现恒压供水的项目,程序都做好了,但是没有合适的地方模拟。。
现有硬件西门子EM235的4路模拟输入1路模拟输出模块,变频器一台,压力变送器一个,触摸屏一个。
打算是这样的,触摸屏设定好一个压力值,PLC发送模拟量启动变频器,电机转动压力开始增加,恒定在触摸屏设定的那个压力值。我如何来模拟实验这个程序呢?
空有手里的硬件,没有地方实验。谁能告诉我,有什么场合,什么方法可以实验这样的程序吗?
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10829 个
工控威望: 17984 点
下载积分: 10668 分
在线时间: 2643(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-05-28
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-16 16:21
应该有压缩空气吧,如有就可以比较形象的模拟,方法是在压缩空气输出端装个调压器,再把远传压力表或压力变送器接上,调整气压模拟水压
三人行者必有我师 ,择其善者而从之