飞跃无限
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2023-08-09
查看飞跃无限的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-14 22:08
200输出点是继电器型的,前一段时间坏了一个,今天又坏了一个,是什么原因呢?输出都是带的小型继电器24V的,7-8秒动作一次,一天工作12小时。望高人分析原因。谢谢!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-05-14
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-15 09:48
plc继电器型驱动负载最大为2A,你检查这个小型继电器是否存在漏电或短路现象,有必要更换一个试试。
另外,这个回路值得仔细检查线路漏电或接地,确认这个继电器的工作额定电流值。