615128
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 517 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2011-07-07
最后登录: 2017-12-19
查看615128的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-14 19:36
用plc控制固继,假设一个固继不够用,我是用串还是并?串联,如坏一个,下面的就不能运行了。【图片】【图片】 [attachment=140443] [attachment=140444]  
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-05-14
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-15 14:04
实际上串联和并联都可以,一般固态继电器输入电压范围很大,3-32V。
串联接法:额定电流可以确定在一个(假设为a),只需要确认固态继电器输入允许的工作电压,最好的方法是再在输入端并联一个电阻器(起均压的作用),存在的缺陷:其中一个故障,回路将不工作
并联接法:额定电流是2a了,不需要考虑均压问题。独立的工作模式,不影响其它回路。