工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 549 个
工控威望: 764 点
下载积分: 758 分
在线时间: 584(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-06-08
查看工控玩家的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-11 17:29
现用三菱PLC搞恒压供水,如输出值变化率太大,怕变频器加速太快过载,是不是要把比例(P)要设很小呀。请高手指点下!
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-05-22
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-11 21:08
比例太大会引起振荡,与变频器加速时间无关,变频器加速时间本身就应该设定到加速不过载的情况下。PID输出虽然可以很大、很快,但变频器会按照加速时间来运行,对于PID系统来说就是一个滞后环节,PID在参数在调节的时候就应该考虑这个滞后。