现用三菱PLC搞恒压供水,如输出值变化率太大,怕变频器加速太快过载,是不是要把比例(P)要设很小呀。请高手指点下!
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10829 个
工控威望: 17984 点
下载积分: 10668 分
在线时间: 2643(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-05-28
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-12 08:41
如果供水流量变化很大,不能光靠变频PID参数解决(很难调整的精细,要么反应迟钝,要么振荡)。一般可采取多泵控制(如3+1,2+1),安装隔膜压力罐(起缓冲压力作用)