楼主  发表于: 2015-10-07 13:34
各位说明书上说要设定为4-20ma信号,必须要有电流源给定一个4ma和20ma的信号。

可是我没有这样的电流源怎么办??

我想了一个办法,就是不调试偏置和增益,  我在程序上设定: 比如我信号是4-20ma的话,对应的是800-4000的一个数字量。

我在程序中减去800就相当于是4MA的信号了,这样可以吗???
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70175 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-06-02
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-07 14:38
看明白了,你指的是模拟量输入模块的调校。
减的方法不妥当,应该是通过比较指令,当输入值小于800时,赋值800。但是问题是当出现传感器信号断开时如何识别?如何解决这个问题?我想在比较程序中再添加一句当模块输入值为0时,判断为信号断开。
[ 此帖被wwcwwc在2015-10-07 14:43重新编辑 ]