各位说明书上说要设定为4-20ma信号,必须要有电流源给定一个4ma和20ma的信号。

可是我没有这样的电流源怎么办??

我想了一个办法,就是不调试偏置和增益,  我在程序上设定: 比如我信号是4-20ma的话,对应的是800-4000的一个数字量。

我在程序中减去800就相当于是4MA的信号了,这样可以吗???
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2797 个
工控威望: 3569 点
下载积分: 3417 分
在线时间: 3724(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-06-01
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-08 07:11
应该可以这样,但读取的数值应该按例一个比例相乘再加上偏移量。而不是简单加减,这样的数值不是线性的。
2AD的话也可以采用电压源来调整,对精度要求不高的话。