杨过qjs1996
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2015-10-06
最后登录: 2019-06-06
查看杨过qjs1996的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-07 10:28
用DSZR这指令回原点是必须要4个感应器(右限位  左限位  近点信号 零点信号)
DSZR X010 X004 Y000 Y004
X010为近点信号 X004位零点信号  这几个信号怎样与MR-J4-A伺服连线
请高手指点谢谢
月灬洛
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 1115 点
下载积分: 20810 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2020-07-13
最后登录: 2024-05-06
查看月灬洛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-18 11:36
近点 零点信号可以用同一个的