楼主  发表于: 2015-10-07 10:28
用DSZR这指令回原点是必须要4个感应器(右限位  左限位  近点信号 零点信号)
DSZR X010 X004 Y000 Y004
X010为近点信号 X004位零点信号  这几个信号怎样与MR-J4-A伺服连线
请高手指点谢谢
biaogege520
清晨的風
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 344 点
下载积分: 256 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2015-07-01
最后登录: 2024-09-20
查看biaogege520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-26 09:36
你这是自动搜原点的,可以不接Z相信号
伺服CN1接线
24v(12 20脚)
0V(42、43、44、46)
脉冲信号(10)接Y0
伺服方向(35)接Y4
本帖最近评分记录: