有两台plc,CP1H XA-40DR-A使用一个同样的程序,是验证过好用的,但这两台就是不能用,表现如下:
使用第一模拟输入通道,量程4-20mA,6000分辨率,传感器测试是好的,设置0-520度,输出4-20mA, 使用万用表确认输出电流正确,温度变化后电流也随之变化。线路验证没问题。
现在出现的问题是不论如何程序里200通道取得的值都是6300,且不会变化。
为此,做过的尝试有换其余通道,把不用的通道短接,反正就是不管怎么测量就是无法取得正确的读数,是否可以确认模拟输入坏了?
但拔下模拟输入的接线模块,200通道的值变为8300,这个是断线保护后输出的,不知道为什么是8300不是8000
请教高手,这里到底是有什么问题?
ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 760 点
下载积分: 5127 分
在线时间: 357(小时)
注册时间: 2009-08-09
最后登录: 2024-05-14
查看ysz0377的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-29 12:34
手册上有说明的,电压和电流选择。