请问,垂直轴伺服电机,急停或断电时应该怎样控制,才能保证电机垂直轴不往下掉,比如断开刹车电源,断开伺服驱动器主电源,或者断开伺服驱动器控制电源之类的,请大侠支招,谢谢。
****************************学海无涯****************************
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70934 分
在线时间: 1611(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2026-04-08
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-28 11:34
如果垂直轴负载较重,仅仅伺服电机带制动是不够的,还需要配置外部阻尼装置,如配置、平衡杠等。