益旺电气
工控爱好者
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 201 点
下载积分: 6963 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2010-08-15
最后登录: 2024-01-18
查看益旺电气的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-13 19:27
              现实生活中,机器在运行到中间因故障报警停止了,如哪个气缸卡死了,在不复位的前提下,采用手动把和它影响的其它气缸用手动调开,修好后再按启动,让程序依原来没有完成的后面继续运行,在这当中,可能用户可能会调动任何一个气缸,也有可能不会恢复调回来,大家有没有好的方法,可以解决这样不会产生负作用,如同只是程序暂停了一会,然后继续运行这样就可以减少材料的浪费和生产周期
工控自动化设备PLC,触摸屏,单片机程序开发设计 ,PCB设计,生产与销售
lqm003
于英剑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2015-07-02
最后登录: 2021-04-17
查看lqm003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-16 13:35
想这样做可以呀,但是程序很是复杂。思路是当某一个气缸因故没有到位,超过等待时间(可以设定的),机器暂停。工作人员处理故障时首先按下一个按钮再排除故障,故障排除后,按运行按钮,设备继续进行。
于英剑