              现实生活中,机器在运行到中间因故障报警停止了,如哪个气缸卡死了,在不复位的前提下,采用手动把和它影响的其它气缸用手动调开,修好后再按启动,让程序依原来没有完成的后面继续运行,在这当中,可能用户可能会调动任何一个气缸,也有可能不会恢复调回来,大家有没有好的方法,可以解决这样不会产生负作用,如同只是程序暂停了一会,然后继续运行这样就可以减少材料的浪费和生产周期
工控自动化设备PLC,触摸屏,单片机程序开发设计 ,PCB设计,生产与销售
益旺电气
工控爱好者
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 201 点
下载积分: 6963 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2010-08-15
最后登录: 2024-01-18
查看益旺电气的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-08 21:06
        这个是可以实现的,主要看在什么场合,需要充分注意到不会因用户乱手动调整了,而进行后面的动作,产生的混乱动作引起损坏东西就可以,需要多增加一些条件来防止,相对原来的程序是会要稍复杂一点,主要是思路问题