楼主  发表于: 2015-09-13 11:37
[attachment=139468] [attachment=139469]  我打算在我的设备上安装个再生制动选件MR-RB032,我的三菱伺服器是MR-J2S-40A,我把图片发上来,告诉我线如何接,谢了各位!
victor_zwf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 246 点
下载积分: 713 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2013-06-01
最后登录: 2024-05-14
查看victor_zwf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-14 09:05
0号参数改为0400
楼主留言:
真诚感谢!我用的再生制动型号是MR-RB032,不是MR-RB32,说明书上是0号参数改为0200