胡智达
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 98 点
下载积分: 3186 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2015-04-29
最后登录: 2018-05-28
查看胡智达的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-11 13:25
06年老设备,因长时间停电,plc后期设置数据丢失,但梯形图正常还在,plc与触摸屏、变频器通讯正常,接到运行命令有应答但频率不升,保持0.00HZ请问如何处理。
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10829 个
工控威望: 17984 点
下载积分: 10668 分
在线时间: 2643(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-05-28
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-11 13:44
如果你的程序没问题、通讯、变频器都没有问题那就是变频器设置是否有出入,如频率采取外部模拟给予那就测运行模拟电压是否存在(一般是PLC模拟输出电压0~5V,会随着人机给予的数值变化,如果模拟输出损坏那就肯定没有给定电压),如果频率是变频器自设的那就看频率有没有设置,如果没设置一旦外部端子RUN,变频器就一闪一闪,频率肯定还是0
三人行者必有我师 ,择其善者而从之