胡智达
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 98 点
下载积分: 3186 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2015-04-29
最后登录: 2018-05-28
查看胡智达的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-11 13:25
06年老设备,因长时间停电,plc后期设置数据丢失,但梯形图正常还在,plc与触摸屏、变频器通讯正常,接到运行命令有应答但频率不升,保持0.00HZ请问如何处理。
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 3489 点
下载积分: 4388 分
在线时间: 1968(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-05-16
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-11 17:01
如果变频器是用通信给定频率的话,,可能是PLC里那个最高频率设定寄存器为零了....