楼主  发表于: 2015-09-10 17:49
一台只能上下的龙门吊车,SEW电机刹车松开,上下的机器却能停在上下的任何位置,用的是SEW变频器,刹车只是在开始上电时刹车,报警,复位后,报警消失,接到变频器刹车端子的接触器断电(DC24V),刹车抱死。安全故障时、按下急停时,刹车都是抱死的,复位后,刹车松开。问SEW售后,说,SEW变频器能0转速,但是有转矩,所以松开刹车机器不掉下来,但是这样接不好,电机易坏,也不安全,但是我们这样用了4年了也没问题。SEW售后说,SEW变频器也能在变频器停止后减速到任何运行频率时给刹车接线端子断电,一般变频器停止后降到5----6HZ时,电机基本不转了,从而刹车,如果变频器停止后降到0HZ时刹车,容易刹不住。
另一台只能上下吊车机器用施耐德变频器,电机是SEW的,用PLC控制刹车得电、断电的刹车、刹车端的电机轴承却经常坏。
请教高手:怎么控制刹车最好?????
[ 此帖被aabbcc296在2015-09-14 19:14重新编辑 ]
hsl200
既然你降我工资,我也只能努力啃秃一片草地,换个公司再啃
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 562 个
工控威望: 854 点
下载积分: 104 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2025-07-18
查看hsl200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-10 21:08
SEW售后人员说的是对的  有很多变频器都具有这个功能  在0转速的时候依旧能刹车 ,如果你不想用这个功能 可以修改变频器参数就可以了
另外说一句 :这样使用并不会影响电机或变频器寿命 !