请教大家一个问题,我装一台45KW的变频器,那变频器与柜体之间应该选择多粗的接地线?地线的截面积是根据什么选择的
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1949 个
工控威望: 2159 点
下载积分: 11282 分
在线时间: 902(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2026-01-28
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-08 17:17
主线的一半