修缘168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 441 点
下载积分: 7563 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-03-24
最后登录: 2024-05-06
查看修缘168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-08 05:16
因PLC控制端口不够。我想用三个控制端口控制四个继电器任意输出,使其互不影响,能实现吗?
iteerh
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 622 个
工控威望: 802 点
下载积分: 17144 分
在线时间: 2355(小时)
注册时间: 2006-10-25
最后登录: 2024-05-29
查看iteerh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-08 23:31
要有三個 MY2 (R1-2-3)跟一個 MY4(R4) 的繼電器
Y0 = R1  ,一組接點驅動負載電路
Y1=R2,一組接點驅動負載電路
Y2=R3,一組接點驅動負載電路
若Y0、Y1 、Y2 同時ON  則 作硬體線路判斷。R1、R2、R3  的另一組接點串聯 然後驅動 R4 的線圈。


R4 的另三組接點 斷開 R1、R2、R3 的接點驅動負載電路
R4 的第四組接點則驅動負載電路。

但這樣會變成 R1 、R2 、R3  能獨立動作,不互相影響。但 R1、R2 、R3 同時動作時,則會轉換成R4 動作,另外三個就停止負載動作了。

結論
1=>Y0 動作,此時可允許Y1或Y2 只能動作一個。R4 不動作
2=>Y1動作,此時可允許Y0 或Y2 只能動作一個。R4 不動作
3=>Y2動作,此時可允許Y0 或Y1只能動作一個。R4 不動作
4=>Y0、Y1、Y2 同時動作。R4動作。 R1、R2、R3 的驅動負載電路被斷開。

應該也達不到你的要求 => 任意動作,不相互影響。

不過要這樣作,不如增加一個PLC 輸出點,會比較好。可變化控制的方便性也提高
[ 此帖被iteerh在2015-09-08 23:43重新编辑 ]
iteerh
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 622 个
工控威望: 802 点
下载积分: 17144 分
在线时间: 2355(小时)
注册时间: 2006-10-25
最后登录: 2024-05-29
查看iteerh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-11 21:58
重點在任意輸出;不影響;;這程式無法同時四個繼電器動作

引用
引用第35楼小学没毕业于2015-09-11 10:07发表的  :
可以实现。多加2个继电器。
X0-X3 是4个按钮或PLC中条件
M0-M3分别是你要控制的4个继电器
Y0和Y1 在硬件中分别接个继电器