各位有没有碰到过用变频器控制一刀头反复运动(500-3500),编码器检测反馈。问题是运行十几个小时会出现跑偏的现象,就是慢慢累积,往一边跑。电机带动减速箱到丝杆,编码器装在丝杆上。根丝杆同轴。会有哪些原因呢,是编码器问题还是变频器干扰呢。或者是PLC高速计数有问题(台达EH3也有用过永宏FBS-60MCR)?
yanzhaonan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 254 点
下载积分: 690 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2010-08-02
最后登录: 2024-05-02
查看yanzhaonan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-04 08:08
还是建议在一个周期找机会回原点校正