xmh1215
兼职各类系统编程 13950162750 &
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 421 点
下载积分: 717 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2007-07-23
最后登录: 2022-08-21
查看xmh1215的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-16 21:12
现在有松下A4系列伺服电机一套,用的是位置控制,当使用的脉冲是32767以下时,伺服电机正常运转,当脉冲大于32767时,启动时,伺服电机顿一下就停止,很奇怪,不知道为什么,请高人解答
熟悉各类plc  触摸屏  变频器  13950162750   13888993@qq.com
yerong
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1808 个
工控威望: 1958 点
下载积分: 10888 分
在线时间: 762(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-05-11
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-17 08:39
使用32位指令就好了,应该是 plc 指令的问题