松下PLC运行故障灯亮,但是能够正常工作?怎么样才能检测是什么故障。消除故障红灯呢?哪位大侠能够帮助分析解决一下。谢谢!

David
fangzhihua
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 152 个
工控威望: 2901 点
下载积分: 7284 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2013-11-20
最后登录: 2024-02-28
查看fangzhihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-29 07:44
ERR灯亮红灯,设备正常运行。电池须更换了。3V纽扣电池,新的大约3.2V.前天正好遇到。