如图,伺服电机带动Table旋转,每做一个工件Table转半圈,可是经常有转不到位的现象(比如只转170度,145度,160度等),然后就报警,最后只能打手动,用手把转盘转到位后才能重新开始自动开始,求助这是电机问题,还是放大器参数问题又或者其他问题,求大神指点一二,谢谢!
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-27 22:58
看样子好像是布拉本德的快速水分仪,转盘上有一个很小的通孔,用于原点检测,检测元件通常是光纤传感器,如果出现上述故障,有可能是转盘下方原点标记以外的其他地方有污渍,影响光纤传感器的光纤反射,误判断为原点。或者是转盘老化,局部反射率降低,可以调整光纤传感器的微调电阻,调整到能够正常判断为止。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(最远是多远) 感谢分享!