gallopgkr
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 745 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2015-08-26
最后登录: 2023-11-07
查看gallopgkr的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-26 16:16
三菱模拟量模块2AD与西门子EM231分辨率都是12位,但是西门子数字量输出范围0-32000,比三菱的2AD,4AD(0-4000)分辨率是不是要高,什么原因?求解
gallopgkr
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 745 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2015-08-26
最后登录: 2023-11-07
查看gallopgkr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-26 16:19
之前用EM231接3bar压力变送器,压力最小显示为1-2pa,现在用三菱2AD最小显示接近10pa,
gallopgkr
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 745 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2015-08-26
最后登录: 2023-11-07
查看gallopgkr的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-26 16:32
查找西门子资料,有如此介绍“模拟量转换为数字量的12位读数是左对齐的,单极性格式中,最低位是3个连续的0,相当于A/D转换值被乘以8.双极性格式中,最低位是4个连续的0,相当于A/D转换值被乘以16”。这个被乘以8,按理说输出值都是8的倍数吧,但实际好像不是,为什么呢,理解不了,崩溃。