三菱模拟量模块2AD与西门子EM231分辨率都是12位,但是西门子数字量输出范围0-32000,比三菱的2AD,4AD(0-4000)分辨率是不是要高,什么原因?求解
iujfang
怪人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 531 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-05-28
查看iujfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-26 16:40
以我这么多年的经验,感觉没有必要考虑这些,这两种PLC测出来的压力之所以差那么多,肯定是你的换算方法不正确,或者三菱2AD模块默认是电压信号,你用的是电流信号,偏置和增益没有调整,别无其他原因(plc 和AD模块没问题的话)