楼主  发表于: 2015-08-23 22:08
机器用一段时间就自动停机,客户反映说是厂家设置了时间一到就停机功能。但是问题是我把程序读出来了,却找不到关于时间设置和具体停机的原因。现在机器不能使用,请教各位大虾了,程序我已上传,附件。
jhdaisf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 259 点
下载积分: 540 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2008-03-27
最后登录: 2024-04-07
查看jhdaisf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-25 09:30
你们说的这些,有没有考虑到厂家设计的设备合理不合理,维护及时不及时这些问题。如果签合同之前和客户沟通好,使用多久要付尾款,要不然设备要停机的,这个客户也没话说。现在的问题是设备设计不合理,维护不及时,又隔三差五的停机,叫客户怎么想。
jhdaisf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 259 点
下载积分: 540 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2008-03-27
最后登录: 2024-04-07
查看jhdaisf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-25 17:41
已经找到问题,就是一个外部启动按钮坏了,谢谢各位!