lzwei6711
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 802 点
下载积分: 6375 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2009-11-06
最后登录: 2024-05-08
查看lzwei6711的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-20 15:41
新用昆仑通态的触摸屏,连接FX PLC,小数点总显示不出来,比如D100的值是15,触摸屏怎么能显示值为1.5,谢谢各位高手。
iujfang
怪人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 531 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 199(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-05-06
查看iujfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-20 16:04
在设备管理菜单,FXPLC  找到需要显示的变量  双击  通道处理    工程量 转换    改变输入最大值  和  工程量最大值。例如 15 需要显示1.5    就把输入最大值改成100   工程量最大值改成10
相差10倍就行。其他以此类推。注意要设置小数位与整数位位数
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(矽能工控) 真是好人!
  • 下载积分:+1(宋恩付) 谢谢 ,我的是在设备窗口 ..
  • 下载积分:+1(yueshi_kj) 试过却实好用
  • 下载积分:+2(pengdi)