我这有个程序需要大家帮忙,
1,两种物料(石料和沥青)按一定的比例混合,已知,石料的的转速D12  (r/MIN)  一个变量H(料门高度   可调)  一个固定值k=40.2        以上3个数相乘,得到石料的流量QL          D15(kg/MIN).
2.沥青已知量   ,沥青泵转速可以通过编码器测出来,   D20(r/MIN),     沥青的流量设为D22       沥青泵每转的量可以通过实验每转4.5kg      要求两者按一定的比例混合流入搅拌箱,一般沥青量=  石料量*   6.5%(比重)
3.我们有人机界面       我怎么把两者很好的结合起来    石料量变化高度   QL  就会变化    随之我要求沥青泵流量也得按  占石料的比重进行变化   ,(也就是说我调高料门,我让沥青泵速度增加,调低料门速度减小     )我的想法是 ,根据石料的量算出沥青的量,   将沥青的量除以每转的量,等于沥青泵的转速,沥青泵转速有编码器   可以通过比较对转速进行pid控制,pid控制转速的程序已经编好)两者怎么很好的混合求大家帮忙。
gl50102
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 215 点
下载积分: 3255 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2013-04-09
最后登录: 2023-12-13
查看gl50102的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-19 23:37
用变频器的PID调节不可以么,电位器按流量QL的变化而变化(模拟量输出也行),反馈按沥青流量(4~20mA)变化而变化,这个思路觉得可行的话可试试,推荐三菱变频器D700系列