楼主  发表于: 2015-08-18 21:31
本人是第一次使用Q系列的PLC,CPU是Q02U的,主基板是Q312B,我设置的是0--3是输入,4-5是空槽,6--8是输出,现在的问题是输入是好的,但是输出没有,程序监视Y已经动作了,可模块没有显示和输出,跪求大侠们指点
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8173 个
工控威望: 10302 点
下载积分: 20943 分
在线时间: 2957(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-06-15
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-19 07:30
在编程软件的PLC的参数设置里面,分配设置I/O的地址就行了。默认是没有空槽的。