本人是第一次使用Q系列的PLC,CPU是Q02U的,主基板是Q312B,我设置的是0--3是输入,4-5是空槽,6--8是输出,现在的问题是输入是好的,但是输出没有,程序监视Y已经动作了,可模块没有显示和输出,跪求大侠们指点
谭锡峰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 222 点
下载积分: 3698 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2011-03-08
最后登录: 2023-11-11
查看谭锡峰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-19 08:27
前面的I/00---I/02三个槽是好用的,从I/03开始到I/011都不好用,放输出模快的时候,程序监控有动作但是模块没有反应,放输入模块的时候,模块上面有显示,但是程序里面没有动作
谭锡峰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 222 点
下载积分: 3698 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2011-03-08
最后登录: 2023-11-11
查看谭锡峰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-19 08:28
不知道是不是基板的问题?
谭锡峰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 222 点
下载积分: 3698 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2011-03-08
最后登录: 2023-11-11
查看谭锡峰的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-20 08:12
我都试过了,系统监视也看了,都是一至的,也打电话给三菱的技术部,也还是一样,没有反应,现在只能换基板了,问题是它不是只有一个或者两个槽没有反应,而是从I/03槽开始后面的9个槽都是这样,把系统监视的数据抄下来再手动设置进去都没有反应,头好痛
谭锡峰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 222 点
下载积分: 3698 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2011-03-08
最后登录: 2023-11-11
查看谭锡峰的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-08-20 08:19
昨天已经把基板寄回去了,换块基板再看看