我的电机是星形380V的电机,我改成三角形接法后,接到变频器220V的三相电,但是电机转不动,换一台电机就好了。但是原来的电机也没坏,星形接法时照样能用,请教高手,是什么原因
厦门鹭客
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 348 点
下载积分: 811 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2014-02-17
最后登录: 2022-05-03
查看厦门鹭客的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-17 20:55