楼主  发表于: 2015-08-08 20:01
伊顿空气断路器额定电流3200A,平时负载电流不到1000A,断路器速断灯闪烁,频繁出现跳闸现象!负载为加热丝。请教原因?
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-10 10:50
加热器有问题(瞬间短路、碰壳,而且比较严重),一般保险比断路器滞后的多了,起不到作用,建议改为速断保险或断路器。
把伊顿空气断路器的速断延时加大或关掉。
把加热器分脱开检查。