最远是多远
高调做事,低调做人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2015-07-05
最后登录: 2022-10-09
查看最远是多远的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-06 21:34
求大神指点:电柜总闸是施耐德断路器额定电流600A,主要负载是烘干加热和风机。总闸今天老是发热跳闸,用一年了从未有过。且总闸下端三相接线柱其中一相温度比其它两相烫手。怀疑端子松了锁紧也没用,总闸不是一合上就跳闸,而是逐渐发热后才跳。请各位大师指点迷津
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8165 个
工控威望: 10294 点
下载积分: 20927 分
在线时间: 2950(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-17
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-07 10:12
检查一下线路的实际电流是多少?看看是否是开关内部接触不良还是开关外部引线的地方接触不良,然后再继续下一步。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(最远是多远) 真诚感谢!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。